圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-13 16:24
按照常理來說 控制風機想快速停車要不加制動電阻,要不直流母線,要不變頻器功率加大
yiyi5138
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 549 點
下載積分: 2847 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-26
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-13 16:54
加制動電阻,or 加大減速時間。
小怪獸一號
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 289 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-12-09
最后登錄: 2024-08-13
查看小怪獸一號的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-14 09:01
我也遇到過這種問題,三相380的變頻器就需要加制動電阻,兩項220V的就不用加制動電阻可以直接降下來,三相380的變頻器還需要設置相應的變頻器參數才可以!我還沒搞清楚是為什么!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8514 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-30
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-06-15 06:40
引用
引用樓主tangshi于2023-06-13 15:34發表的 三菱D700變頻器控制風機問題 :
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,

用軟件讀出老外設置的變頻器參數,傳到你用的變頻器中
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
li051005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11573 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-10-29
查看li051005的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-06-15 08:11
引用
設置自由停機試試,即P250=0.
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 343 點
下載積分: 2808 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2024-10-27
查看紅云123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-06-15 09:17
設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6032 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-06-15 11:16
就是準備這樣做的,專門買了一個通訊線還沒到貨,
引用
引用第4樓anlyl2014于2023-06-15 06:40發表的  :

8樓  發表于: 2023-06-15 11:18
我們現場有個一模一樣的,人家老外就沒有用制動電阻,就能實現,
引用
引用第3樓小怪獸一號于2023-06-14 09:01發表的  :
9樓  發表于: 2023-06-15 11:23
試過了不行,老外的這兩個參數也是默認的
引用
引用第6樓紅云123于2023-06-15 09:17發表的  :
設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2427 個
工控威望: 3015 點
下載積分: 10115 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看卓發智能的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-06-15 17:24
另制動電阻,調整減速時間,減速時間調小。