tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6042 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-13 15:34
圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8514 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-30
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-15 06:40
引用
引用樓主tangshi于2023-06-13 15:34發表的 三菱D700變頻器控制風機問題 :
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,

用軟件讀出老外設置的變頻器參數,傳到你用的變頻器中
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼