tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 2287 點
下載積分: 8141 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2025-01-23
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-13 15:34
圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 377 點
下載積分: 2886 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-01-22
查看紅云123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-15 09:17
設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止