圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現(xiàn)讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調(diào)加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調(diào)的參數(shù),可以讓風機快速降速和停止,
下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,