tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6042 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-13 15:34
圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6042 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-15 11:16
就是準備這樣做的,專門買了一個通訊線還沒到貨,
引用
引用第4樓anlyl2014于2023-06-15 06:40發表的  :

用軟件讀出老外設置的變頻器參數,傳到你用的變頻器中
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6042 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-15 11:18
我們現場有個一模一樣的,人家老外就沒有用制動電阻,就能實現,
引用
引用第3樓小怪獸一號于2023-06-14 09:01發表的  :
我也遇到過這種問題,三相380的變頻器就需要加制動電阻,兩項220V的就不用加制動電阻可以直接降下來,三相380的變頻器還需要設置相應的變頻器參數才可以!我還沒搞清楚是為什么!
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6042 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-10-30
查看tangshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-15 11:23
試過了不行,老外的這兩個參數也是默認的
引用
引用第6樓紅云123于2023-06-15 09:17發表的  :
設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止