  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 10:27
圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 10:40
看了下梯形圖,你的梯形圖應該沒法轉換成三角形,就是說Y2不能接通。
樓主留言:
忘記了,在Y2常閉后面再加個T0常閉,多謝
簽名無效了,麻雀不見了!
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 524 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-07
查看spsp8315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-19 12:05

  
樓主留言:
真誠感謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-19 15:44
最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137498 分
在線時間: 6471(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-05
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-19 16:06
圖片:
    
樓主留言:
主電路為什么是1和6,3和2,5和4;接1和2,3和4,5和6是不是轉向有問題了????
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-19 19:58
用Y2控制斷開Y3有危險。

也就是說,你的角接接觸器閉合后,星接接觸器才斷開,如果實際元件沒有做機械觸點連鎖的話,有可能會造成短路。
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-19 21:20
圖片:
給一個程序截圖你參考。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-20 08:52
我見過,45KW的風機星三角啟動,用程序控制,炸了,
樓主留言:
真誠感謝!學到了
東隅已逝,桑榆非晚。
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-20 13:31
看來層主也是經歷過教訓的人。在條件允許的情況下建議樓主考慮一下這個
引用
引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發表的  :
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-20 15:20
程序里面加延時,星釋放50毫秒后,角合上。
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-21 14:03
個人感覺應該是星接觸器啟動后,用星接觸器的觸點接通主路接觸器好一點,有的功率很大的要考慮啟動時瞬時電流對接觸器觸點的沖擊。
風吹屁涼
小菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 310 點
下載積分: 631 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-10-29
最后登錄: 2023-09-23
查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-12-21 14:32
能用點復位的指令么
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go