沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 10:27
圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 19:58
用Y2控制斷開Y3有危險。

也就是說,你的角接接觸器閉合后,星接接觸器才斷開,如果實際元件沒有做機械觸點連鎖的話,有可能會造成短路。