樓主  發(fā)表于: 2018-12-19 10:27
圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-12-20 13:31
看來層主也是經歷過教訓的人。在條件允許的情況下建議樓主考慮一下這個
引用
引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發(fā)表的  :
最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。