xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
樓主,我已經確認你的三角運行,接線有問題,不能構成回路。 |
---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
|
說的對,要做好聯鎖才安全。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
PLC即使不要錢,這么用還是有危險。 |
|
---|---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
|