應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧;蛟S有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。