電機離變壓器還是太遠了,700米的電壓降是23V,也就是說工作電壓只有357V 了,對于這個電壓只是電機起動后的正常運轉時的電壓,也就是說電機起動時的電壓降就不止23V了,您說星三角起動瞬間接觸器失壓脫扣了,也就是說電源電壓已低于304V了,也就是說這時的起動電流為1206A,這說明你的星三角起動時間過短,建議設定在15S以上,因為距離遠,電壓降也大,建議在電機線路中就地增設無功補償,在電機起動接觸器動作時并入一組無功電容,容量建議選擇在15KVAR,別忘了控制無功電容的接觸器是專用接觸器,線圈電壓受星三角起動的接觸器輔助觸點控制!這樣,電機起動后電壓會在361V左右,也就是長期運行電機壽命會下降,你要考慮清楚!最終的解決辦法是加大電纜!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新編輯 ]