zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-07
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 16:33
看溫度,如果電纜溫度高、電機溫度高,趕緊另想辦法。700米,當時如果把變壓器往電機近旁挪挪,能節省不少成本。