hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2017-08-30 18:22
你把電機不帶水泵,空載的話看能不能啟動,如果可以,就先把水泵閥門關了啟動再打開閥門加負荷,只是45kw的電機,如果負荷上去了,電壓降有幾十伏,這樣不行,要不干脆電機星型運行,控制閥門,使電機電流不過載,只是水泵流量,壓力小一點,不知行不行,這樣是不花錢的辦法。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2017-08-30 20:35
電機的電功率已經占了電源(變壓器)容量的一半,再加上距離有700m,你的啟動壓降能維持控制電路的星形啟動就不錯了,一轉三角運行,啟動時間不足,不跳接儲器就怪了。

如果你將啟動時間調到30s~60s(不要超過60s)仍然不能運行,那么再將進(或者出)水閥關閉后試試。

如果仍不行的話,只能加就近補償了。

如果加了就近補償還是不行,只能換電源變壓器,使之容量為電機功率的3倍以上。

舍不得花錢,就什么都別說!
  • «