zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 16:50
應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧;蛟S有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-29 17:06
最簡單的辦法是搞一個UPS電源專門供控制部分,幾百瓦足夠。然后看電機能否正常運行,然后功率表測量各種有功無功功率以及星、角轉換瞬間的壓降值。接觸器吸合容易解決,但電機長時間欠電壓運行是隱患。這個必須解決。