引用引用第7樓咗臉ヅ微笑ぺ于2017-07-07 14:59發表的 :沒感覺有難點啊,正如樓上所說。而且CCD的判斷也是可以改的啊
引用引用第8樓賞心悅目于2017-07-07 15:29發表的 :難點是,速度太快,而且還是飛行檢測,肯定要用高速處理,觸發CCD檢測以后,OK產品反饋一個OK脈沖信號,NG產品就無應答,觸發檢測后無應答就判斷為不良品,要移二十個位后停止流水線然后觸發報警
引用引用第9樓wul2.4g于2017-07-07 16:00發表的 :個人感覺只是一個思路的問題,首先要查找資料,在CCD的選型上至少性能要比現設備上的不差(避免走彎路),再者找一臺處理速度比較快的PLC,控制思路是:當檢測到有產品時置位為1,當CCD檢測OK時復位為0,當NG時沒有信號,所以先前置位的1沒被復位,在檢測產品信號的上升沿位下移,至于要在移多少位后報警,你看著辦好了!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號