12樓  發表于: 2017-07-07 16:49
一分鐘大概要檢測200個產品    60秒/200 = 0.3秒 = 300ms   PLC速度絕對夠。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-07-07 16:54
一分鐘大概要檢測200個速度不算快,以前做一旋轉式設備:PLC和CCD都是基恩士,24軸伺服是安川的,用CCD攝像給伺服定位,速度二萬四每小時,完全沒壓力。觸發CCD檢測上升沿開始,CCD檢測OK產品是好的,NG產品不良品,或CCD檢測下降沿之前沒CCD檢測OK信號測為不良品,然后位移觸發報警。下一次觸發CCD檢測上升沿開始為新的檢測開始。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-07-07 18:12
引用
引用第13樓hexdho于2017-07-07 16:54發表的  :
高速處理加位移,我自己也是這樣的控制方案,但是三菱的PLC感覺用起來不是那么回事,三菱PLC的高速處理只有M8170之類的脈沖捕抓或者高速計數比較,感覺用起來都不是那么回事。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-07-07 19:38
引用
引用第15樓libin520于2017-07-07 18:49發表的  :
把老設備的流程整理好。用到什么硬件,列好單子。分分鐘搞定。照葫蘆畫瓢。重點在于CCD那玩意,需不需要額外編程搞。如果有現成的程序。PLC方面都是簡單的。

老設備是用單片機搞的,很不容易破解,F(xiàn)有的東西都準備好了,就等編程序了。之前叫了一個人去搞,搞了半個月沒有搞好,不良品停的位置老是不準,F(xiàn)在叫我去接手,想想這套控制邏輯,有點頭大
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-07-07 19:41
你CCD是通過外部接線還是RS232驅動?外部接線我用過昂納的,用PLSY指令驅動過,很快。RS232用過基恩士的,目前壓的最低就0.3S,數據來不及反饋。
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-07-07 19:50
引用
引用第17樓潔白的月光于2017-07-07 19:41發表的  :
你CCD是通過外部接線還是RS232驅動?外部接線我用過昂納的,用PLSY指令驅動過,很快。RS232用過基恩士的,目前壓的最低就0.3S,數據來不及反饋。

CCD是外部接線的,它的信號反饋速度方面的問題不用擔心,就設計出一套控制方案出來就可以了
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-07-07 20:02
--你要反應快點可以去試試中斷指令,那個最快的。
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-07-07 22:47
有光纖檢測信號時,和CCD測量OK信號共同作為皮帶線流動的條件,CCD測量時間超時沒信號就是NG,定時停下流水線報警
沒有光纖檢測時,流水線一直流動
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-07-07 22:49
利用視覺的busy下降沿信號判斷拍照是否完成
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-07-08 08:20
其它都問題不大,速度有點快.一個循環0.33秒.
luocai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 874 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-07-05
最后登錄: 2017-07-13
查看luocai的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-07-08 11:11
我有個思路,當ng信號來的時候,做個中斷,然后用機械手之類的,或者推出氣缸,將產品送出流水線,然后給plc繼續的信號
alian9631
電控編程\設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 428 點
下載積分: 6202 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2024-12-23
查看alian9631的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-07-09 20:45
很熱鬧,這個是現在很流行的CCD加轉盤分選系統!
  • «