熱心助人
熱心助人 兄弟,小廠那有耐壓實驗設備。就一個萬用表。
引用引用第3樓z4131246于2011-07-19 13:57發表的 :你最好要50KV的耐壓測試儀測試下高壓測的耐壓性能怎么樣,變壓器的高壓側你用搖表很難量到真真的結果(我覺得你這問題很有可能是你們不經常檢查變壓器油導致變壓器高壓測的耐壓性能下降)
引用引用第4樓qiangguoyu3于2011-07-19 14:15發表的 :樓主啊 ,,315的變壓器額定輸出電流為380A左右,如果你的電流在700A左右的話,燒變壓器那是遲早的事,請注意吧,
引用引用樓主karui于2011-07-19 10:43發表的 10KV變壓器燒了 :公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
熱心助人 用萬用表測的。后來總公司的人過來看了。確定是燒了。
熱心助人 主要是一個廠房里有九個小廠。都沒協調好,都是使勁的用,開關燒了就換大的。這個我也差不上手。只能提點意見。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號