karui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2013-05-24
查看karui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
qiangguoyu3
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 14:15
樓主啊 ,,315的變壓器額定輸出電流為380A左右,如果你的電流在700A左右的話,燒變壓器那是遲早的事,請注意吧,
樓主留言:
熱心助人
qiangguoyu3
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-20 08:46
引用
引用第7樓liuhuaxing于2011-07-19 14:50發表的  :

315的變壓器額定輸出電流為380A左右 你怎么算出來的?還有74.86A的 電流到哪兒去了?

我說說的380A 的電流是指變壓器上標注的輸出電流。自己找個變壓器去看看吧,400的變壓器額定輸出才多少個電流啊,315的能用到700A 左右,變壓器是高壓,不是24V想換就換的