樓主  發表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 13:57
你最好要50KV的耐壓測試儀測試下高壓測的耐壓性能怎么樣,變壓器的高壓側你用搖表很難量到真真的結果(我覺得你這問題很有可能是你們不經常檢查變壓器油導致變壓器高壓測的耐壓性能下降)
樓主留言:
熱心助人    兄弟,小廠那有耐壓實驗設備。就一個萬用表。