karui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2013-05-24
查看karui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 14:43
引用
引用第3樓z4131246于2011-07-19 13:57發表的  :
你最好要50KV的耐壓測試儀測試下高壓測的耐壓性能怎么樣,變壓器的高壓側你用搖表很難量到真真的結果(我覺得你這問題很有可能是你們不經常檢查變壓器油導致變壓器高壓測的耐壓性能下降)

呵呵,50KV的耐壓夠狠?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-19 14:50
引用
引用第4樓qiangguoyu3于2011-07-19 14:15發表的  :
樓主啊 ,,315的變壓器額定輸出電流為380A左右,如果你的電流在700A左右的話,燒變壓器那是遲早的事,請注意吧,

315的變壓器額定輸出電流為380A左右 你怎么算出來的?還有74.86A的 電流到哪兒去了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-19 14:57
引用
引用樓主karui于2011-07-19 10:43發表的 10KV變壓器燒了 :
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?

不知道樓主用什么儀表測的線圈電阻,只能使用電橋測線圈的直流電阻,據你描述變壓器可能燒了。
樓主留言:
熱心助人   用萬用表測的。后來總公司的人過來看了。確定是燒了。