yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
|
三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎? [ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
知道,已三菱PLC為例,兩線的接近開關正極接輸入端,負極接com端,三線的接近開關是黑色的接PLC輸入端,藍色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部電源,將外部電源的負極和PLC的com端并聯,棕色的接外部電源的正極。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
不知這樣的解釋樓主是否滿意,歡迎其他朋友補充。 |
|
---|---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
相當明了。 |
---|---|
|
付明明
級別: *
|
好的,小弟給你現丑了哦, ,藍色的接com端,棕色的接電源 黑色的就是反潰啦,還要是你的PNP 還是 NPN 和哦, NPN |
---|---|
|
oyiwiw
級別: 略有小成
|
三線式 黑色 輸出信號 棕色 電源正極 藍色 電源負極 二線式 棕色 電源正極 藍色 電源負極 如輸入信號是低電平 把黑色線接指定信號 棕色接電源正極 藍色接電源負極 (24V直流電源) |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
兩線的接近開關的工作電流和動作的電流都是和負載竄聯的,三線的接近開關的供電端在傳統用法中是不與負載竄聯的,所以代換兩線接近開關時,往往是把供電端與輸出端并聯(NPN型),或是把負端與輸出端并聯(PNP型),然后再與負載相竄聯,前題是接近開關的工作電流要低于負載的電流。 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
兩線式接近開關當接近磁性物體時就會導通,就可以看成一根線上的開關,三線式的接近開關我們把它看成一個一對常開觸點的中繼,正常情況下棕色線和黑色線是常開,棕色線和藍色線是線圈,當有線圈電壓+24V.0V到棕,藍色線時常開點閉合。這樣比喻樓主知道了吧。所以3線替換兩線的話還要外接+24V電源,與PLC一起使用的話可以公用PLC+24V(看PLC有沒有+24V輸出) |
---|---|
|
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
|
他是怎麼接的 是剪掉接的還是? 樓主留言:對,他就接了兩根線,剪掉一根。 |
---|---|
|