yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1584 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2024-06-10
查看yluo08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 12:57
三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 16:04
兩線的接近開關的工作電流和動作的電流都是和負載竄聯的,三線的接近開關的供電端在傳統用法中是不與負載竄聯的,所以代換兩線接近開關時,往往是把供電端與輸出端并聯(NPN型),或是把負端與輸出端并聯(PNP型),然后再與負載相竄聯,前題是接近開關的工作電流要低于負載的電流。