yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1584 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2024-06-10
查看yluo08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 12:57
三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 13:04
維修行業入門作業……自己慢慢想想
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-03 13:13
引用
引用第2樓凱撒大帝于2011-07-03 13:04發表的  :
[attachment=64834] 知道,已三菱PLC為例,兩線的接近開關正極接輸入端,負極接com端,三線的接近開關是黑色的接PLC輸入端,藍色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部電源,將外部電源的負極和PLC的com端并聯,棕色的接外部電源的正極。

相當明了。