yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1584 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2024-06-10
查看yluo08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 12:57
三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 13:04
維修行業入門作業……自己慢慢想想
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-03 13:04

知道,已三菱PLC為例,兩線的接近開關正極接輸入端,負極接com端,三線的接近開關是黑色的接PLC輸入端,藍色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部電源,將外部電源的負極和PLC的com端并聯,棕色的接外部電源的正極。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lu831226) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-04
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-03 13:06
    不知這樣的解釋樓主是否滿意,歡迎其他朋友補充。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    美芝sun
    盡力做到更好
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 367 點
    下載積分: 12390 分
    在線時間: 183(小時)
    注冊時間: 2011-06-25
    最后登錄: 2024-10-24
    查看美芝sun的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-03 13:13
    引用
    引用第2樓凱撒大帝于2011-07-03 13:04發表的  :
    [attachment=64834] 知道,已三菱PLC為例,兩線的接近開關正極接輸入端,負極接com端,三線的接近開關是黑色的接PLC輸入端,藍色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部電源,將外部電源的負極和PLC的com端并聯,棕色的接外部電源的正極。

    相當明了。
    付明明
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看付明明的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-03 13:15
    好的,小弟給你現丑了哦,  ,藍色的接com端,棕色的接電源   黑色的就是反潰啦,還要是你的PNP 還是 NPN 和哦,   NPN
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-03 15:47
    三線式  黑色    輸出信號
            棕色    電源正極
            藍色    電源負極



    二線式  棕色    電源正極
            藍色    電源負極

    如輸入信號是低電平    把黑色線接指定信號    棕色接電源正極    藍色接電源負極  (24V直流電源)
    工控學子
    學無止境
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 510 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2023-09-02
    查看工控學子的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-03 16:04
    兩線的接近開關的工作電流和動作的電流都是和負載竄聯的,三線的接近開關的供電端在傳統用法中是不與負載竄聯的,所以代換兩線接近開關時,往往是把供電端與輸出端并聯(NPN型),或是把負端與輸出端并聯(PNP型),然后再與負載相竄聯,前題是接近開關的工作電流要低于負載的電流。
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 902 個
    工控威望: 1167 點
    下載積分: 5849 分
    在線時間: 536(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-01
    查看slik的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-03 16:29
    黑色接plc的輸入,藍色姐com端,棕色接+24v
    路在何方
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1109 個
    工控威望: 4895 點
    下載積分: 1038 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看路在何方的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-03 17:24
    兩線式接近開關當接近磁性物體時就會導通,就可以看成一根線上的開關,三線式的接近開關我們把它看成一個一對常開觸點的中繼,正常情況下棕色線和黑色線是常開,棕色線和藍色線是線圈,當有線圈電壓+24V.0V到棕,藍色線時常開點閉合。這樣比喻樓主知道了吧。所以3線替換兩線的話還要外接+24V電源,與PLC一起使用的話可以公用PLC+24V(看PLC有沒有+24V輸出)
    263286819
    以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 167 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2010-11-04
    最后登錄: 2022-09-01
    查看263286819的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-03 21:57
    他是怎麼接的
    是剪掉接的還是?
    樓主留言:
    對,他就接了兩根線,剪掉一根。
    xlqlh
    秦漢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 14144 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2011-03-28
    最后登錄: 2021-04-24
    查看xlqlh的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-03 22:43
    三菱PLC為例,兩線的接近開關正極接輸入端,負極接com端,三線的接近開關是黑色的接PLC輸入端,藍色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部電源,將外部電源的負極和PLC的com端并聯,棕色的接外部電源的正極或PLC的+24V。
    樓主留言:
    對,他就接了兩根線,剪掉一根。
    秦漢