• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 11:24
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 13:08
呵呵,COM只是一個公共點,接什么是你自己設計配線啊!
QQ32135553
chenxiaoli20
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxiaoli20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-23 13:41
傳感器輸出接到PLC輸入端,接近開關電源的負端接到COM端
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 262 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-11-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-23 14:38
我記得三菱基本上用npn傳感器 用pnp傳感器加中繼
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wfb610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-23 14:57
引用
引用第3樓獨步黃昏于2011-04-23 14:38發表的  :
我記得三菱基本上用npn傳感器 用pnp傳感器加中繼

三菱FX系列用NPN傳感器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(獨步黃昏) 謝謝 改正
    向陽鋁材公司
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-23 16:45
    COM只是一個公共點,接什么是你自己設計配線啊!
    易志剛
    易志剛
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 430 個
    工控威望: 1791 點
    下載積分: 982 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2009-01-08
    最后登錄: 2021-07-09
    查看易志剛的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-23 17:13
    FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(獨步黃昏) 見解獨到
  • 專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
    電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
    長期招聘:業務人員和電氣工程師
    yanghua888
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 335 點
    下載積分: 2362 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2008-07-15
    最后登錄: 2024-04-24
    查看yanghua888的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-23 18:05
    三菱FX系列用NPN傳感器
    [/quote]
    學習是快樂的.
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-23 18:36
    引用
    引用樓主mdayan于2011-04-23 11:24發表的 FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN :
    俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。

    太服了樓主了,三菱COM是負極應用NPN的接近開關,
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 687 個
    工控威望: 839 點
    下載積分: 1391 分
    在線時間: 571(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-11-07
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-23 21:01
    三菱FX系列的PLC,
    如果沒有S/S端子,那默認com是0V只能用NPN傳感器
    如果有S/S端子,那就無所謂什么類型的傳感器了!
    z00436
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 637 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2009-11-25
    最后登錄: 2024-08-02
    查看z00436的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-26 09:49
    FX1S輸入COM端接外部直流24伏電源負極。前段時間機器光電開關有時不穩定,我的電工主管堅持要把COM端接正極,最后光電開關,接近開關全部壞了。本來內部電源已經接正極了,再用外部電源接正極,就相當于接光電開關加了48伏電源。郁悶啊,在別人手底下做事。
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 556 個
    工控威望: 551 點
    下載積分: 2580 分
    在線時間: 610(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-10-16
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-26 15:39
    引用
    引用第6樓易志剛于2011-04-23 17:13發表的  :
    FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!

    經驗之談,如果是2線的無所謂,3線的NPN,黑線不接,也可實現。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go