樓主  發表于: 2011-04-23 11:24
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 262 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-11-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 14:38
我記得三菱基本上用npn傳感器 用pnp傳感器加中繼