12樓  發表于: 2011-04-26 15:43
但接一個COM點24+,有可能線路中有的是24-,如果線路中COM點沒有統一或接線隨意的話。這樣就存在短路現象不燒才怪呢
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看sandy_love的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-04-26 16:24
引用
引用第6樓易志剛于2011-04-23 17:13發表的  :
FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!

6樓正解!NPN與PNP只是極性不同,形成回路的電流方向不同而已;因為FX的PLC輸入光耦內部公共端接了PLC 內部電源的正極;所以如果是NPN的傳感器就可以直接利用PLC的內部電源,如果使用PNP的傳感器就要外加外部電源,相當于兩組電源串在一起使用,要注意兩組電源要分開使用,不能混淆。
  • «