樓主  發表于: 2011-04-23 11:24
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器?稍贔X1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 15:39
引用
引用第6樓易志剛于2011-04-23 17:13發表的  :
FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!

經驗之談,如果是2線的無所謂,3線的NPN,黑線不接,也可實現。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 15:43
但接一個COM點24+,有可能線路中有的是24-,如果線路中COM點沒有統一或接線隨意的話。這樣就存在短路現象不燒才怪呢