油壓變送器,當我壓力超過它的范圍(0-0.6MPa)了,我現在短時間達到1MPa,但是我每天都會出現這個短時1MPa幾次,這樣會壞嗎?PLC的A/D模塊會壞嗎? |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
|
壓力超過范圍了,應該擔心油壓變送器,而不是A/D模塊。 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
油壓傳感器會壞 |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
不會壞吧,哪有那么脆弱。 |
---|---|
|
雪夜寒光
級別: *
|
應該不會,我以前也經常遇到這種現象,用了好久都沒有故障,這種現象好像是出現在液壓換向的瞬間 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
瞬間超過額定范圍應該不會壞的,次數過多會影響使用壽命的 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
|
總結以上所說,依然會壞,所以還是更換的好,以免又廢了一個,呵呵~~~! |
---|---|
|