油壓變送器,當我壓力超過它的范圍(0-0.6MPa)了,我現在短時間達到1MPa,但是我每天都會出現這個短時1MPa幾次,這樣會壞嗎?PLC的A/D模塊會壞嗎?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 20:52
壓力變送器短時期內不會壞,但是長時間就不好說了,建議樓主換個大量程的壓力變送器或把現在的變送器進行改量程后再使用。