小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-06 10:25
油壓變送器,當我壓力超過它的范圍(0-0.6MPa)了,我現在短時間達到1MPa,但是我每天都會出現這個短時1MPa幾次,這樣會壞嗎?PLC的A/D模塊會壞嗎?
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 17:25
總結以上所說,依然會壞,所以還是更換的好,以免又廢了一個,呵呵~~~!