• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-18 11:36
三菱FX1NPLC  60點的 繼電器輸入輸出  輸出端的+24V跟輸入端的COM之間的電壓本來應該是24V  但是在輸入端的COM和X0 X1 等點連接的時候 最多能連2點 連X3的時候 X0 X1的指示燈就都不亮了 好像電壓供應不夠  從沒遇見這樣的事  鬧心  PLC估計是冒牌貨  (自動化公司說是進口的) 進口的有這么不禁用嗎  才用了20天啊  花了1950買的 含稅  另外PLC在控制柜上安裝測試是這樣  拆下來測試還是這樣  
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-18 11:40
還有就是 COM和X0 等輸入點連接的時候  測量+24和COM之間的電壓  接一個點電壓少幾伏 比如接X0的時候電壓15V  在接X1電壓顯示14  在接一個剩9V了 并且輸入指示燈全不亮  運行指示燈還是亮的  也沒有報警現象發生
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-18 11:43
   不會吧??
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-18 11:44
買假貨了,可能。PLC應該不要那么貴吧,好像
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-18 12:13
你用電流當測量一下輸入點接通時的電流,估計能發現問題
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-18 12:16
今天買了個新的  裝上就好  什么事沒有了  機器運行正常  就是那該死的假貨  耽誤了2天生產  自動化公司到現在還堅持原來的PLC沒有問題  準備投訴他們
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 2576 點
下載積分: 2435 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-10-24
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-18 15:15
假貨害人啊
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-18 15:18
那個公司賣的  發上來曝光   看他還能活多久   這種問題產品要害死人的
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-18 16:13
沒有找到問題嗎?怎么會有那么大的壓降
千帆過盡,方知其味
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-18 16:45
哈哈,假貨多了,總會有人上當
pampers
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pampers的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-04-18 17:04
輸出端的+24V要外加
才險峻
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看才險峻的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-04-18 17:35
三菱PLC好像X端不需要連電源的,內帶電源嘛,只要把X與COM直接連接起來就行了!你是不是買的這張產品哦!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go