樓主  發表于: 2010-04-18 11:36
三菱FX1NPLC  60點的 繼電器輸入輸出  輸出端的+24V跟輸入端的COM之間的電壓本來應該是24V  但是在輸入端的COM和X0 X1 等點連接的時候 最多能連2點 連X3的時候 X0 X1的指示燈就都不亮了 好像電壓供應不夠  從沒遇見這樣的事  鬧心  PLC估計是冒牌貨  (自動化公司說是進口的) 進口的有這么不禁用嗎  才用了20天啊  花了1950買的 含稅  另外PLC在控制柜上安裝測試是這樣  拆下來測試還是這樣  
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-18 11:40
還有就是 COM和X0 等輸入點連接的時候  測量+24和COM之間的電壓  接一個點電壓少幾伏 比如接X0的時候電壓15V  在接X1電壓顯示14  在接一個剩9V了 并且輸入指示燈全不亮  運行指示燈還是亮的  也沒有報警現象發生
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-18 12:16
今天買了個新的  裝上就好  什么事沒有了  機器運行正常  就是那該死的假貨  耽誤了2天生產  自動化公司到現在還堅持原來的PLC沒有問題  準備投訴他們
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-20 17:05
我的問題已經解決了 是PLC本身的故障 PLC內的24V電源故障 還有X0到X7這8個點的輸入故障  (檢測報告說 PLC出廠時就有問題)千載難逢的一個 讓我們買了