12樓  發表于: 2010-04-18 17:45
這樣明顯的問題都還狡辯。哎。現在的生意人。。!什么貿易公司哦???        簡直憤怒。!
415zjl
好好學習,做好工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-04-19
最后登錄: 2023-02-26
查看415zjl的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-04-19 15:14
PLC 內部電路板有問題,漏電流,但可以肯定的一點就是假貨或者維修過的沒怎么修好的
工控生活
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控生活的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-04-19 15:27
維修過的沒怎么修好的,經銷商在以舊充新。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-04-19 20:28
用萬用表檢測一下,看哪一個輸入點的電流最大。
自己的事情自己做.
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2024-12-25
查看zl6079的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-04-19 20:37
假貨都比我買正品貴啊,搞不懂
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-04-19 21:00
嗯!發出名字來!
不要讓他活了.
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
周建鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周建鋒的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-04-20 16:07
是啊,真是有理啊
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-04-20 16:32
真的假的?那請問我們買了個FX2N-24MR的PLC含稅人民幣1300元貴不貴?也說是日本產的...到底現在三菱PLC都是國產的吧?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-04-20 17:05
我的問題已經解決了 是PLC本身的故障 PLC內的24V電源故障 還有X0到X7這8個點的輸入故障  (檢測報告說 PLC出廠時就有問題)千載難逢的一個 讓我們買了
石端英
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看石端英的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-04-20 18:54
有些時候,碰到這樣問題是那很頭疼的,無奈
!。。。。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-04-20 19:13
電源部分原裝的兩個綠色電阻,仿的沒有!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-04-20 19:14
引用
引用第20樓匯榮鋁業于2010-04-20 17:05發表的  :
我的問題已經解決了 是PLC本身的故障 PLC內的24V電源故障 還有X0到X7這8個點的輸入故障  (檢測報告說 PLC出廠時就有問題)千載難逢的一個 讓我們買了

樓主的這個問題可能有兩個原因:
1. 要么是plc電源問題,24vdc帶負載能力差,估計虛焊可能性很大.
2.要么就是輸入回路存在阻值過低,這個電流檔可以測出來,不過,這個可能性很小.  xo-x7為了高速輸入響應,內部阻值比其他輸入會稍小一些.