talang
級別: 略有小成
|
最近我的空壓機不啟動了 用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電 可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電 當天接觸器線圈應該也有電了 可就是空壓機無法啟動 接觸器不吸和。氣四我了 找人來弄說電纜短相了 可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。 線圈帶電為什么不動作呢 ??急 |
---|---|
|
江助龍
級別: *
|
我想是那氣壓開關有問題 要么是接觸器壞了 還有一種有沒有熱繼電器95/96有沒有工作》 反正是用表量一下就知道了沒表就要用短接法看一下到底那個壞了,《小心了少相電源也會這樣哦》 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
|
應該是相序被保護了,對調一下相序 |
|
---|---|---|
|
youlong
級別: *
|
應該是接觸器的線圈燒壞了,請再拆開線圈的連接線后用表檢查一遍! 斷路器沒有跳閘,也沒有冒煙或燒焦跡象就說明不缺相,因為你量接觸器的進線端 也是有電的,另外看看熱繼的常閉觸點有沒有問題! |
---|---|
|
zymzym
級別: 略有小成
|
真是個破問題, 原因:到斷路器主電源的電纜缺相, 你量著都有電是另一相通過線圈返過去的, 用萬用表量 |
---|---|
|
tom541100
級別: 家園常客
|
我想是那氣壓開關有問題 要么是接觸器壞了 還有一種有沒有熱繼電器95/96有沒有工作》----再就是電機有問題 |
---|---|
|
王大帥
名利一張紙 富貴一場夢
級別: 略有小成
|
拿電筆測量不太專業(yè)了,回路電也可以點亮電筆的。換萬用表測量吧,要不容易誤導維修思路的。 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
樓主該換個壇子,找個專業(yè)電工學學吧。 空壓機(小型)控制簡單,只有1個壓力控制器;若不動作,安全的話,可手工用絕緣工具按壓接觸器,電機動作,則二次有問題,手頭只有電筆,把線圈A2的線斷開,用電筆從保險或開關順線查起。 |
|
---|---|---|
|
talang
級別: 略有小成
|
謝謝大家關心 問題解決了 是電纜線被車壓斷相了 斷了兩相 可我就是不明白斷了斷了的兩相接觸斷路器為什么不動作呢 還有線圈有電為什么不動作呢?? |
---|---|
|