樓主  發表于: 2009-10-10 21:51
最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-11 20:52
樓主該換個壇子,找個專業電工學學吧。
 空壓機(小型)控制簡單,只有1個壓力控制器;若不動作,安全的話,可手工用絕緣工具按壓接觸器,電機動作,則二次有問題,手頭只有電筆,把線圈A2的線斷開,用電筆從保險或開關順線查起。