最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-11 17:10
拿電筆測量不太專業了,回路電也可以點亮電筆的。換萬用表測量吧,要不容易誤導維修思路的。