樓主這個圖不可能實現的,按你的電路分析,每次工作都是KA1,也就是1號水泵工作,如果要實現你的想法,可以這樣考慮,1號水泵工作后,給一個記憶信號到一個繼電器KA3,作為下一次水位來到給KA2的回路提供條件(2號水泵工作條件),同樣,2號水泵工作后,又給一個記憶信號到一個繼電器KA4,作為又一次水位來到給KA1的回路提供條件,這樣就可以實現樓主的想法。哈哈、、、、、、自己畫圖去吧
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
lwj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lwj的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2009-10-13 20:59
如果開了一個泵水位還是高點算?
江助龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江助龍的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2009-10-13 23:28
看了行

就不知道實際用了怎么樣
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2009-10-14 10:48
引用
引用第30樓草原牧人于2009-10-13 15:01發表的  :
根據LZ的原電路圖增加一個時間繼電器KT,使KA2穩定過渡,是否可行請大家指教!

[attachment=29976]

沒問題了,不過把KT直接代替KA2電路更簡潔。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2009-10-14 19:20
可以實現,沒問題的
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
keyi-wz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看keyi-wz的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2009-10-15 00:40
同意九樓的說法
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-11-03
查看愚公移山的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2009-10-15 19:25
理論上沒問題的
250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2009-10-15 19:47
可以的,我們廠有這樣的實例,不過我們用來控制機器升降的,多了行程開關和升降選擇的按鈕,其他的都一樣,不過故障來的時候不太好處理~~~,因?yàn)榫多了!
zhao9615975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 241 點
下載積分: 647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2024-07-04
查看zhao9615975的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2009-10-15 21:25
搶電的可能沒有。!仔細分析下就知道了,常閉和常開一起動作,一個自鎖了,還一個先是斷開接觸器,然后接觸器的觸頭才斷開,那個接觸器還才斷開。懶的看那個是那個了!
    仔細分析就很容易出來。。!

   那個什么互鎖的。!大可不必。。≈砸ユi,是為了防止兩個同時動作會發生事故。。。
    樓主這個輪流作業 是沒有問題的
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2009-10-15 23:52
不可以,接觸器是機械原件,通電是常閉先斷開后,經過一個很短的時間,常開才閉合的,也就是通電必須保證其常開閉合自鎖后,才能維持。
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2009-10-16 16:17
感覺可以………你把它變成PLC程序 模擬一下不就知道了
zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2009-10-16 16:54
看起來沒有問題,應可以