24樓  發表于: 2009-10-12 14:22
引用
引用第13樓草原牧人于2009-10-09 09:24發表的  :
樓主轉載的控制電路經分析邏輯控制沒問題,有幾位樓上的朋友建議增加KM1與KM2互鎖,我的意見是在這個電路結構中沒有必要,因為KM1與KM2是相對獨立的,不同于我們平時所接觸的電機的正反轉控制。

相同意見
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-10-12 14:36
引用
引用第24樓wdbrg于2009-10-12 14:22發表的  :

相同意見

不錯,圖中因KA1和KA2已構成互鎖狀態,再加KM1和KM2常閉點互鎖,純屬多此一舉!
[ 此帖被qinshengyue在2009-10-12 14:45重新編輯 ]
阿少杰
石頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-10-12 20:30
SL1 的間歇ON  OFF   可能會導致電路不穩定,我肯定
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-10-12 21:19
不可以,2號泵無法運行,第一次1號泵正常運行,KA3自鎖,當水位2 次升高時,KA2瞬時通電,KA2常閉先斷開,致使KA3斷電,KA3常開將復位,使KA2未完全閉合。KA2將不能自鎖。泵將再次啟動1號工作。
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-10-12 21:33
個人認為有時能正常,有時不正常,隨機的。主要是觸點競爭問題。
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-10-13 15:01
根據LZ的原電路圖增加一個時間繼電器KT,使KA2穩定過渡,是否可行請大家指教!


qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-10-13 15:33
早上又看了看,覺得樓上的這種做法,讓KA2若發生常閉點斷開先于常開點閉合的時候,用KT的延時觸點保證了此時的KA3不失電,從而保證了KA2線圈電路中KA3的常開點不至于瞬間失電而使KA2不能自鎖。可行!昨晚匆忙分析有誤,抱歉!
[ 此帖被qinshengyue在2009-10-14 08:43重新編輯 ]
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-10-13 15:53
引用
引用第30樓草原牧人于2009-10-13 15:01發表的  :
根據LZ的原電路圖增加一個時間繼電器KT,使KA2穩定過渡,是否可行請大家指教!

[attachment=29976]

支持!
jacky007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 174 點
下載積分: 590 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2016-04-07
查看jacky007的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-10-13 17:04
可以實現,但不穩定。
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-10-13 19:24
31樓的師傅你好!不才所增加的時間繼電器用的是得電延時斷開,只要時間繼電器設定的延時時間大于KA2常閉觸點與常開觸點的轉換時間,那么KA2吸合后KA3還有一個延時釋放的時間差,因此能讓KA2平穩過渡。在此請師傅你能否闡述一下你認為于事無補的論證嗎?先謝謝了!
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-10-13 19:46
有點問題,系統很可能不穩定
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-06-24
查看rawfish的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-10-13 20:19
理論通,但有待實物驗證!