卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-10-09 08:02
沒問題。我研究過了。實際運行下試吧。
相信自我!
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-10-09 09:24
樓主轉載的控制電路經分析邏輯控制沒問題,有幾位樓上的朋友建議增加KM1與KM2互鎖,我的意見是在這個電路結構中沒有必要,因為KM1與KM2是相對獨立的,不同于我們平時所接觸的電機的正反轉控制。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-10-09 09:41
繼電器電路是并行電路!當液位儀第二次接通,KA2吸合瞬間,KA3有可能失電,這是因為對于繼電器來說總是常閉先斷開,常開再閉合。
lhj229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 228 點
下載積分: 562 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2024-12-19
查看lhj229的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-10-09 13:03
模擬可以
pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-10-09 15:21
通過KA2與KA3來實現交替控制,很好。
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 331 點
下載積分: 27436 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-12-28
查看clsko的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-10-09 16:01
可以實現,理論上這沒問題的,可以.
陽光月光
電氣交流群:94994268   希望大
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 241 點
下載積分: 512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-03-10
查看陽光月光的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-10-09 16:03
圖看不清楚呀   能不能發一個清楚一點的
juzi1005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看juzi1005的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-10-09 20:31
支持九樓的說法,KA2和KA3存在觸電搶先動作的可能,使整體電路的效果不穩定。
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-10-09 20:44
有點模糊,看不清,能清楚點就好了。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-10-09 21:46
上午因有事,沒有詳細說明,現在我把認為這個電路不一定能正常工作的原因詳述如下:
1 此電路在上電及液位儀第一次接通后工作都是正常的,問題出在液位儀第二次接通時,KA2與KA3產生邏輯沖突(KA2得電瞬間將使KA3失電,KA3失電又使KA2不一定能得電自鎖)專業術語稱之為“邏輯競爭”,即在忽略繼電器動作時間的情況下在KA2得電瞬間你不能確定是KA2先得電自鎖還是KA3先失電復位。
2 繼電器電路是并行電路,即它通電工作時是同時動作的,這是和PLC程序最大的不同點(另說一句:若此電路是PLC梯形圖程序,那就沒有問題)同時繼電器的觸點動作時序是:得電動作時常閉先斷開,常開再閉合;斷電復位時常開先斷開,常閉再閉合。所以在考慮了繼電器的觸點動作時序后可以知道在KA2得電瞬間基本上是KA3先失電復位。
3 以上都是理論分析,在實際工作中因為繼電器鐵心剩磁、觸點串弧等原因KA2還是有可能吸合工作的,但動作不可靠。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry)
    tcme2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tcme2008的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-10-12 13:47
    可以的!~~
    yjw123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2009-09-18
    最后登錄: 2013-03-29
    查看yjw123的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-10-12 13:58
    說可以也可以  就是不穩定