上午因有事,沒有詳細說明,現在我把認為這個電路不一定能正常工作的原因詳述如下:
1 此電路在上電及液位儀第一次接通后工作都是正常的,問題出在液位儀第二次接通時,KA2與KA3產生邏輯沖突(KA2得電瞬間將使KA3失電,KA3失電又使KA2不一定能得電自鎖)專業術語稱之為“邏輯競爭”,即在忽略繼電器動作時間的情況下在KA2得電瞬間你不能確定是KA2先得電自鎖還是KA3先失電復位。
2 繼電器電路是并行電路,即它通電工作時是同時動作的,這是和PLC程序最大的不同點(另說一句:若此電路是PLC梯形圖程序,那就沒有問題)同時繼電器的觸點動作時序是:得電動作時常閉先斷開,常開再閉合;斷電復位時常開先斷開,常閉再閉合。所以在考慮了繼電器的觸點動作時序后可以知道在KA2得電瞬間基本上是KA3先失電復位。
3 以上都是理論分析,在實際工作中因為繼電器鐵心剩磁、觸點串弧等原因KA2還是有可能吸合工作的,但動作不可靠。