• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 19:34
考慮下外圍電路控制。當斷電時,切斷啟動電路,防止瞬間來電時,PLC的再啟動,具體瞬間的再啟動,我也不清楚,請高手指教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    laz7906
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 838 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2009-09-05
    最后登錄: 2024-10-11
    查看laz7906的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-24 19:53
    程序問題,必要保護沒有
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    吉吉ml
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吉吉ml的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-24 20:19
    不是外圍電路問題,我覺得是PLC本身的問題,因為當PLC220V電源斷掉后,PLC的電源指示,運行指示,各個輸入,輸出指示燈一直到三四秒后才滅,給我的感覺是它內部程序仍在繼續運行,如果在這段時間內又送電的話,它將會忽略掉這段停電過程,繼續工作.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2024-03-04
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-24 21:13
    不止是PLC這樣,好多用電器都這樣
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    tom541100
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 491 個
    工控威望: 535 點
    下載積分: 15291 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2007-09-02
    最后登錄: 2024-01-08
    查看tom541100的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-24 22:11
    里面可能有大電容在放電
    吉吉ml
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吉吉ml的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-24 22:25
    也有可能,要是象樓上所說的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了?
    有什么好的方法嗎?既然是停電了,不管是停1秒還是10分鐘后再送電,就讓它的控制運行完全停下來.
    guyue
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 1710 點
    下載積分: 2882 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-14
    最后登錄: 2024-11-02
    查看guyue的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-24 22:52
    我也遇到過這樣的問題
    guyue
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 1710 點
    下載積分: 2882 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-14
    最后登錄: 2024-11-02
    查看guyue的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-24 22:54
    看樣子,得要注意這個問題了,不然會造成重大事故
    laosong53
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 376 點
    下載積分: 1466 分
    在線時間: 494(小時)
    注冊時間: 2007-08-20
    最后登錄: 2017-12-27
    查看laosong53的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-25 07:24
    基本同意一樓的說法,任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。
    ygwpxq
    ygwpxq
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 951 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 153576 分
    在線時間: 569(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2021-07-31
    查看ygwpxq的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-25 07:59
    任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。設計沒有按使用手冊設計造成.
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-25 10:23
    因為幾乎所有的AC220V供電的PLC都采用開關電源,而且其濾波電路都采用大電容,這樣的結果是供電電源的波動對PLC的影響小了,斷電后也就出現樓主所說的情況,要想防止這樣的情況發生,可以增加一個小繼電器,當斷電時繼電器動作給PLC一個信號,使PLC立即復位輸入輸出,來電后再啟動!有的PLC可以利用內部特殊繼電器直接停止程序運行!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go