吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 20:19
不是外圍電路問題,我覺得是PLC本身的問題,因為當PLC220V電源斷掉后,PLC的電源指示,運行指示,各個輸入,輸出指示燈一直到三四秒后才滅,給我的感覺是它內部程序仍在繼續運行,如果在這段時間內又送電的話,它將會忽略掉這段停電過程,繼續工作.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    吉吉ml
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吉吉ml的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-24 22:25
    也有可能,要是象樓上所說的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了?
    有什么好的方法嗎?既然是停電了,不管是停1秒還是10分鐘后再送電,就讓它的控制運行完全停下來.
    吉吉ml
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吉吉ml的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-09-25 12:30
    我今天試過了,三菱FX2N系列PLC沒有出現這種情況,就如樓上所說的,2NPLC內有有關的特殊數據寄存器,可以設置,而FX1N系列PLC卻沒有這方面的設置,看來只能在外部線路上下功夫了.
    吉吉ml
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看吉吉ml的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-09 18:59
    各位的建議都看了,受益很大,謝謝