樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為蚹姸箍刂仆O聛?這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
guyue
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 1710 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-14
最后登錄: 2024-11-02
查看guyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 22:52
我也遇到過這樣的問題
guyue
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 1710 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-14
最后登錄: 2024-11-02
查看guyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-24 22:54
看樣子,得要注意這個問題了,不然會造成重大事故