樓主  發表于: 2008-12-08 10:55
我現在有一臺FX2-128的PLC,現在出線這種情況:我公共端選擇為COM時,輸入點沒反應,如果我這時把輸入點接到24V+輸入點有反應;當我把公共端選擇為24V+(一般都是COM為公共端,這樣試的,)輸入點還是沒反應,這時COM點與輸入點相接,輸入點有反應,請問這是出了什么問題
紅金龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紅金龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-14 16:04
可能外線路有短路現象 ,
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-15 08:55
用萬用表測量一下電壓。在分析
禍兮福所倚
福兮禍所伏
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-15 09:49
因檢查外設的線路為主。于PLC的COM口無關。
auto88
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看auto88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-15 12:44
你可以看一下你的PLC上X輸入端上是不是有一個S|S的接線柱。如果有的話要和24V接起來才可以的
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-22 09:40
一般外加24V電壓的都是歐版的,后綴都帶了ES/UL,如果沒有后綴,那就是已經改過電路了

歐版的都要外加24V電源輸入,因為內部電路已經將機器提供的24V電壓斷開,上面的S/S為公共端

,然后再加一個24V電壓到輸入端子就可以了

機器沒有問題,看一下手冊就知道是怎么回事了··
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937
小壞孩
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小壞孩的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-23 12:32
一般情況下,輸入點搞清楚是PNP型還是NPN型就沒什么問題了,你所說的情況可能有混用的現象,看看輸入點信號是否一致
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-23 15:57
學習一下!
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-23 16:24
學習一下
控123
走自己的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看控123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-24 14:31
學習了
carlwang520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carlwang520的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-12-24 15:57
學習一下!