jin1315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1149 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-06-04
最后登錄: 2024-10-23
查看jin1315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-08 10:55
我現在有一臺FX2-128的PLC,現在出線這種情況:我公共端選擇為COM時,輸入點沒反應,如果我這時把輸入點接到24V+輸入點有反應;當我把公共端選擇為24V+(一般都是COM為公共端,這樣試的,)輸入點還是沒反應,這時COM點與輸入點相接,輸入點有反應,請問這是出了什么問題
auto88
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看auto88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-15 12:44
你可以看一下你的PLC上X輸入端上是不是有一個S|S的接線柱。如果有的話要和24V接起來才可以的