樓主  發表于: 2008-12-08 10:55
我現在有一臺FX2-128的PLC,現在出線這種情況:我公共端選擇為COM時,輸入點沒反應,如果我這時把輸入點接到24V+輸入點有反應;當我把公共端選擇為24V+(一般都是COM為公共端,這樣試的,)輸入點還是沒反應,這時COM點與輸入點相接,輸入點有反應,請問這是出了什么問題
小壞孩
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小壞孩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 12:32
一般情況下,輸入點搞清楚是PNP型還是NPN型就沒什么問題了,你所說的情況可能有混用的現象,看看輸入點信號是否一致