banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-17 15:57
MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-17 16:21
剛在在淘寶買了個信號隔離,待收貨試試
binbin1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 439 點
下載積分: 56651 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2006-12-01
最后登錄: 2024-11-08
查看binbin1981的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-17 20:47
好像要加磁環
775885
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 205 點
下載積分: 608 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-11-07
查看775885的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-20 20:34
用雙絞屏蔽線。屏蔽線單端接地
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-21 08:20
雙絞屏蔽線是那種普通網絡線嗎,我用的是紫色DP線
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-21 08:22
昨天我淘寶買回的 信號隔離器、磁環安裝上去都沒有效果,風機廠家說把校驗由無改為偶校驗,我感覺也是沒用的,這個主要是干擾,改校驗沒太大意義吧
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-21 08:50
給PLC與DCS電源前面加隔離變壓器 及 電源濾波器

   雙絞屏蔽線與動力線分開走  

加終端電阻
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-21 09:13
終端電阻120歐也加了,沒效果
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 12072 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-11-07
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-05-21 09:24
引用
引用第3樓775885于2024-05-20 20:34發表的  :
用雙絞屏蔽線。屏蔽線單端接地

線材用雙絞屏蔽,接地需要可靠接地,通訊線不要與動力線走一個線槽,分開走,最好動力線放鐵線槽里
勁量縮短通訊線長度