banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-17 15:57
MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-17 16:21
剛在在淘寶買了個信號隔離,待收貨試試
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-21 08:20
雙絞屏蔽線是那種普通網絡線嗎,我用的是紫色DP線
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-05-21 08:22
昨天我淘寶買回的 信號隔離器、磁環安裝上去都沒有效果,風機廠家說把校驗由無改為偶校驗,我感覺也是沒用的,這個主要是干擾,改校驗沒太大意義吧
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-21 09:13
終端電阻120歐也加了,沒效果