banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-17 15:57
MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-21 08:50
給PLC與DCS電源前面加隔離變壓器 及 電源濾波器

   雙絞屏蔽線與動力線分開走  

加終端電阻